薄壁聲測管應用在橋梁工程管壁的選擇及連接
1、聲測管管壁的選擇
樁基深度與聲測管壁厚的關系如表1所示。
大橋主橋樁最長為105m,聲測管選用1.8mm厚的鋼管,引橋樁最長為58m,聲測管選用1.5mm厚的鋼管。
2、聲測管的布置和選配
根據設計圖紙要求.直徑為1.5m的樁基采用3根聲測管,直徑為2.0m的樁基采用4根聲測管,將聲測管對稱、均勻地布置到鋼筋籠上。根據鋼筋籠的長度,確定聲測管的長度。如長度不符時??筛鶕枰们懈顧C鋸切聲測管的插口端,并將切口打磨、去毛刺。
3、聲測管的連接
3.1檢查管子
確認管子承插口端密封圈完好無損,插入端內外無毛刺,以免安裝插管時割傷密封圈,并要有明顯的插入標志線。
3.2插入
將管子垂直插入管件內.注意不要碰傷橡膠圈.并確認管件端部與插入端標志線位置相距3mm以內。
3.3壓緊
把專用液壓工具模頭的環狀凹部對準承插口(或接頭)端部內裝有橡膠圈的環狀凸部,將對接部位的管材同時壓緊至六邊形狀。
3.4檢查壓緊度
用量規確認尺寸是否正確,量規可完全卡人六邊形部位,即表示壓緊程度已經到位。使用接頭聯接時,先將接頭安裝到其中一支管子的一端,操作步驟同上.重復以上操作即可將兩支管子聯接到一起。先目測聲測管上是否有明顯的六角壓痕。然后用量規確認尺寸是否正確.量規可完全卡入六邊形部位(量規兩邊距為61mm),即表示壓緊程度已經到位。